maxbuz
Здравствуйте, господа!
Ситуация:
- приточка с водяным нагревом;
- t воды на входе в калорифер - 70гр.
- t наружного воздуха - -7гр.
- включенная приточка с полностью открытым водяным клапаном прогревает воздух только до +3..5 гр.
- обратка при выкл.приточке - 66гр., при включенной - 25гр.
Вопрос - калорифер забит?
Если да, то как его можно промыть и насколько это реально. У кого-нибудь получалось? Чем? Какая-то химия?
Калорифер размером приблизительно 1000х500х300мм.
Заранее благодарен.
Максим
DoomXL
А показания манометров какие, у Вас похоже протока нет либо балансир закрыт на полную.
limite
http://www.helis.ru/production/antiscale/ очень рекомендую если надумаете промывку делать
maxbuz
Показания манометров - 2кг подача, 2,2кг обратка(??).
Балансир и открывал, и закрывал, результат тот же.
Я и говорю, что протока почти нет.
Весь вопрос, по-моему, в промывке калорифера. Можно ли его промыть, не снимая. А то он висит над (за) потолком, так что морока.

А калорифер, между прочим, новый. Только сдали систему.
Еще один нюанс: теплоноситель - гликоль.
maxbuz
За ссылку - большое спасибо!
Boris Blade
Если он новый , чего там промывать собираетесь?
maxbuz
Просто непонятно, что еще делать.
Калорифер-то новый, но из труб могла же попасть окалина, например, да мало ли еще чего...
Auto
Цитата
Показания манометров - 2кг подача, 2,2кг обратка(??).
Балансир и открывал, и закрывал, результат тот же.

Обратка передавливает подачу:
проверти правильность подключения подача/обратка, в правильную сторону ли работает насос, правильно ли настроены балансировочные клапаны (балансировочник не только на этой системе, но и на соседних)!!!, и там ли стоит датчик темп. обратки, в общем дело не в загрязнении калорифера)
Boris Blade
Цитата(maxbuz @ 16.2.2011, 17:07) *

а вы схемку давайте, а то так непонятно.
coverart
Грязевик на обвязке есть? Если есть, то его посмотрите.
magnat2011
Не спешите промывать, нужно разобратся в чем именно проблема, невсегда промывка поможет, а она не из дешевых удовольствий.
У нас встречалось, что сантехники не правильно подвели подачу и обратку к калориферу и он неправильно работал. не давал нужную дельта Т. так же встречалось что в трехходовой клапан попала окалина и он не мог открытся на 100 процентов, тоесть недавал нужный проток, хотя при выключенном кондиционере на обратке так же была высокая температура.
Я предлагаю просмотреть правильность обвязки труб, работу насосов, бывает не в ту сторону вращаются а в идеале подключится и настроить балансировочный клапан, который должен быть на рамке.
а потом уже думать насчет промывки.
а сколько система проработала лет?
сделайти анализ воды на рамке насколько она жесткая. есть ли вообще смысл в промывке.
LordN
Цитата(maxbuz @ 16.2.2011, 16:11) *
Здравствуйте, господа!
Ситуация:
- приточка с водяным нагревом;
- t воды на входе в калорифер - 70гр.
- t наружного воздуха - -7гр.
- включенная приточка с полностью открытым водяным клапаном прогревает воздух только до +3..5 гр.
- обратка при выкл.приточке - 66гр., при включенной - 25гр.
Вопрос - калорифер забит?
Если да, то как его можно промыть и насколько это реально. У кого-нибудь получалось? Чем? Какая-то химия?
Калорифер размером приблизительно 1000х500х300мм.
Заранее благодарен.
Максим


расход воздуха?
скольки рядный калорифер? его марка?
jota
Манометрам можно верить если использовать один и тот же манометр, ставя по очереди на подачу и на обратку.
Судя по давлению это или своя котельная или независимый ИТП.
Неясно есть ли насос в контуре калориферов.
Одно ясно - циркуляция недостаточная.
Необходимость промывки не доказана....
Usach
Цитата(coverart @ 16.2.2011, 18:12) *
Грязевик на обвязке есть? Если есть, то его посмотрите.


Это на гликоле-то??
Usach
Цитата(maxbuz @ 16.2.2011, 16:11) *
Здравствуйте, господа!
Ситуация:
- приточка с водяным нагревом;
- t воды на входе в калорифер - 70гр.
- t наружного воздуха - -7гр.
- включенная приточка с полностью открытым водяным клапаном прогревает воздух только до +3..5 гр.
- обратка при выкл.приточке - 66гр., при включенной - 25гр.
Вопрос - калорифер забит?
Если да, то как его можно промыть и насколько это реально. У кого-нибудь получалось? Чем? Какая-то химия?
Калорифер размером приблизительно 1000х500х300мм.
Заранее благодарен.
Максим


Прикольно!! А Вы сами то вчитываетесь в то, что пишите? rolleyes.gif
1. Приточка с водяным нагревом, но там гликоль! laugh.gif
2. на улице минус7, а подача всего 70. - срезка, что ли??
3. Ну, да, ладно - теперь серьёзно: по Вашим словам - дельта на калорифере, при полном открытии клапана (т.е. по-расчёту, значит) - 70-25=45. А дельта по воздуху - примерно 10 град. Измеряем ток приточного вентилятора клещами - находим по характеристики его производительность. Грубо, конечно, но в данном случае пойдёт. Считаем Q по воздуху. Делим на дельту калорифера и находим расход. Сравниваем с заявленным при монтаже. Этот метод - если Вы тепломеханик и хотите истины, как арап блондинку!
Но если Вы простой инженерюга, то: вкручиваем манометр до, потом этот же маонметр после, и измеряем перепад на клапане! (Это надо вообще никогда пусконаладкой не заниматься, чтобы мерить "метровые" перепады на калориферах, фильтрах, балансировочниках, стрелочными манометрами со шкалами по 2м/деление!! laugh.gif). Зная Кvs легко находим расход. Если он реально мал - ищите "затыку" в циркуляции. Либо балансируйте ветки щательнее - у Вас похоже на одном насосе циркуляции куча потребителей. А если он нормальный - то скорее всего при проектировании произошло - см.п.1. Со всеми вытекающими, т.к. гликоль очень вязкий и теплоёмкий.
Usach
Цитата(Auto @ 16.2.2011, 18:10) *
Обратка передавливает подачу:
проверти правильность подключения подача/обратка, в правильную сторону ли работает насос, правильно ли настроены балансировочные клапаны (балансировочник не только на этой системе, но и на соседних)!!!, и там ли стоит датчик темп. обратки, в общем дело не в загрязнении калорифера)


Это при условии, что циркуляционный насос без обратного клапана. В чем лично я - сомневаюсь. rolleyes.gif
jota
Цитата(Usach @ 16.2.2011, 18:47) *
Это на гликоле-то??

Во, слона я и не приметил..... laugh.gif
При подборе насоса скорее всего не учтено сопротивление теплообменника. Насос слабоват буде...
И вообще, непонятна схема узла регулирования калорифера, если установка одна на гликолевом контуре .....
hobres
Вот другой случай. Калорифер на приточке прогревается. Но 3и трубки плохо греют и машина уходит в заморозку. Измерение температуры трубок показало что на рабочих трубках при работе теплообменника 35 градусов то на забитых 16-17 градусов. Есть ли методика чистки отдельных трубок калорифера.